Existen tres tipos de equipos de distribución de energía de alto voltaje: el primero son los equipos de distribución de energía convencionales aislados en aire, conocidos como AIS. Su barra colectora está expuesta directamente al aire y el disyuntor puede ser del tipo columna de porcelana o del tipo tanque. La central eléctrica de Gezhouba adopta este tipo.
El segundo tipo es el dispositivo híbrido de distribución de energía, conocido como H-GIS. La barra colectora es de tipo abierto y las demás son aparamentas aisladas con gas con hexafluoruro de azufre.
El tercer tipo es un dispositivo de distribución de energía completamente cerrado, aislado con gas y hexafluoruro de azufre. Su nombre completo en inglés es equipo de conmutación instrumentado a gas, o GIS para abreviar.
GIS tiene las ventajas de un espacio reducido, alta confiabilidad, gran seguridad y una pequeña carga de trabajo de mantenimiento. El intervalo de mantenimiento de sus componentes principales no es inferior a 20 años.
La central eléctrica de la margen izquierda y la central eléctrica de la margen derecha del proyecto de las Tres Gargantas tienen cada una un dispositivo de distribución de alto voltaje GIS de 550 kV. El GIS de 550 kV y sus equipos auxiliares de la Central Eléctrica de la Margen Izquierda están dispuestos en la sala GIS a una altitud de 93,6 metros en la central eléctrica auxiliar aguas arriba. Hay transformadores principales y reactores en derivación de 500 kV. El GIS está conectado al transformador principal y al reactor de derivación a través de casquillos de hexafluoruro de azufre y aceite. El piso superior de la sala GIS es el último piso del taller auxiliar, con carcasas de salida de aire/aceite GIS y pararrayos de apertura. A estos dispositivos se conectan transformadores de tensión capacitivos, pararrayos y casquillos de salida de hexafluoruro de aire/azufre a través de líneas aéreas. El SIG es de tipo interior.
Los SIG de interior casi no se ven afectados por las condiciones ambientales atmosféricas. El ciclo de revisión del GIS es generalmente de 15 años o más, y el intervalo de mantenimiento de los principales componentes del GIS de la central eléctrica de las Tres Gargantas no es inferior a 20 años. Sin embargo, AIS o H-GIS se ven afectados por condiciones atmosféricas externas, que provocan un rápido envejecimiento y daños, ciclos de mantenimiento cortos y mantenimiento frecuente.
Hay 39 interruptores en GIS en la margen izquierda de las Tres Gargantas. La central eléctrica de Zuoyi tiene 8 unidades, cuatro circuitos, la Línea 1 de las Tres Gargantas a Wanzhou, la Línea 1 de las Tres Gargantas a Longquan, la Línea 2 de las Tres Gargantas a Longquan, la Línea 3 de las Tres Gargantas a Longquan. La segunda central eléctrica a la izquierda tiene 6 unidades, tres circuitos de Three Gorges a Jingzhou 1, Three Gorges a Jingzhou 2 y Three Gorges a Jingzhou 3.
La central eléctrica de la margen izquierda de las Tres Gargantas adoptó una licitación internacional y el GIS fue suministrado e instalado por el fabricante de renombre internacional ABB en 1999. Es una estructura de fase dividida encerrada en metal. El generador-transformador adopta cableado unitario y las dos unidades se combinan para formar una unidad combinada conectada a la estación de conmutación de cableado 3/2. Segmentación de barras, 7 hilos de cableado 3/2, 1 hilo de salida de doble interruptor. Las dimensiones netas de la sala GIS son aproximadamente 581,5 m de largo y 15 m de ancho.
La tensión nominal de la Central Eléctrica de las Tres Gargantas GIS es de 550 kV. La corriente nominal del circuito unitario combinado es de 2000 A, la corriente nominal de un semiterminal y del circuito de salida es de 3150 A, y la corriente nominal de la barra colectora principal y del tablero seccional de barra colectora es de 4000 A.
La instalación del equipo de la central eléctrica de las Tres Gargantas comenzó a las 5438+00 en junio de 2002. El GIS (incluido el cableado de las barras colectoras) de la primera central eléctrica a la izquierda se instaló el 15 de junio de 2003. El GIS Está previsto instalar la segunda central eléctrica a la izquierda en mayo de 2004.