Se estipula que no se permite desconectar la línea neutra a voluntad para garantizar que el voltaje de cada terminal de carga de fase sea simétrico cuando el circuito trifásico asimétrico conectado en Y está funcionando. Si hay un fusible instalado, si una fase sufre un cortocircuito, el fusible del cable neutro puede fundirse y provocar que el cable neutro se desconecte. Si se tira accidentalmente del interruptor cuando la carga trifásica está funcionando, también provocará un desequilibrio trifásico.
No se permite instalar interruptores ni fusibles en la línea neutra (es decir, línea neutra y línea troncal cero) de la línea de alimentación de cuatro hilos con neutro a tierra. De lo contrario, cuando se enciende el interruptor o se funde el fusible, equivale a un circuito abierto en la línea neutra, lo que puede producir voltaje peligroso en la línea neutra, amenazando los equipos eléctricos y la seguridad personal.
El ramal neutro es la línea neutra de las líneas monofásicas que abastecen a viviendas, edificios de oficinas, comercios, almacenes, etc. , como solo funciona aquí, se recomienda instalar interruptores y fusibles en la línea de fase y en la línea de neutro al mismo tiempo.
Datos ampliados:
Los motivos son los siguientes:
En comparación con instalar un fusible solo en la línea de fase, puede aumentar la posibilidad de que se funda el fusible. y es propicio para proteger contra cortocircuitos. Si solo se instalan interruptores y fusibles en las líneas de fase, cuando las líneas de fase y las líneas neutrales están conectadas incorrectamente (lo cual es fácil de suceder durante la reparación de la línea), las líneas de fase estarán en un estado desprotegido.
Cuando ocurre una falla a tierra en la línea de fase, el fusible en la línea neutral no se fundirá (porque la corriente de cortocircuito no pasa a través del fusible) y el fusible principal del transformador no quemado (porque este fusible tiene una gran capacidad), la línea de fase está en un estado de falla a tierra, lo que representa una amenaza para el sistema.
Sin embargo, existe un problema con la instalación de fusibles tanto en la línea de fase como en la línea de neutro: cuando la línea sufre un cortocircuito o una sobrecarga, el fusible de la línea de neutro puede fundirse primero. En este momento, aunque el equipo eléctrico deja de funcionar, el equipo sigue encendido. Si se repara el equipo porque se cree que no tiene energía, puede ocurrir un accidente por descarga eléctrica.
Para cortar la línea de fase y la línea de neutro al mismo tiempo, se recomienda utilizar un interruptor de cuchilla bipolar (con un fusible en el interior) o un interruptor de cuchilla con dos fusibles para evitar cortar la línea. línea neutra sin cortar la línea de fase Peligro.