Explicación de la terminología del sistema de agua circulante
2.1.1 Agua suplementaria: para el agua perdida del sistema de agua de refrigeración en circulación debido a la evaporación de la torre de refrigeración, purga o viento (salpicaduras), el agua que necesita ser suplementada se llama agua suplementaria.
2.1.2 Pérdida por evaporación: en un sistema de agua de refrigeración de circulación abierta, el agua de refrigeración caliente que circula se evapora y se enfría en la torre de refrigeración. El agua perdida en este proceso se denomina pérdida por evaporación.
2.1.3 Pérdida por viento: la cantidad de agua que se pierde cuando el flujo de aire se lleva del sistema a la atmósfera durante la ventilación.
2.1.4 Tasa de descarga: cantidad de drenaje en el sistema que mantiene una determinada concentración múltiplo.
2.1.5 Rango de enfriamiento o caída de temperatura: la diferencia de temperatura entre la entrada de la torre de enfriamiento y la salida del sumidero.
2.1.6 Volumen de circulación: El volumen de agua en circulación en el sistema es función del tiempo.
2.1.7 Concentración múltiple (k): Debido a la pérdida por evaporación del agua de refrigeración durante el proceso de circulación, las sales disueltas contenidas en el agua se concentran continuamente en el sistema de agua de refrigeración en circulación, lo que hace que el contenido de sal en el agua de refrigeración alta. La relación entre el contenido de sal y el agua de suministro se denomina factor de concentración.
2.1.8 Volumen del sistema: la suma de todas las capacidades de agua en el sistema de agua de refrigeración abierto, incluido el volumen efectivo del sumidero de la torre de refrigeración y el volumen del lado del agua de las tuberías del sistema y los equipos de intercambio de calor.
2.1.9 Sólidos disueltos totales: suma de todas las sustancias disueltas en el agua.
2.1.10 Alcalinidad: suma de bicarbonato, carbonato e hidróxido en agua.
2.1.11 Índice de estabilidad Rs: se utiliza para juzgar las tendencias de incrustación y corrosión del agua.
2.2 Abreviatura del término:
2.2.1 Tasa de reposición de agua: m
Pérdida por evaporación: E
2.2.3 Pérdida por viento: d
2.2.4 Tasa de descarga: b
2.2.5 Rango de enfriamiento o caída de temperatura: △T
Ciclo: r
2.2 .7 Factor de concentración: k
2.2.8 Volumen del sistema: HC
2.2.9 Solución general: TDS
Índice de estabilidad: i.s
2.3. Cálculo:
2.3.1 Factor de concentración:
K = (conductancia en agua circulante o K o Na) ↓ (conductancia en agua suplementaria o K o Na)
2.3.2 Cuantía suplementaria:
M = E × K /(K-1)
M = B E D
Emisión:
B = E÷K×△T
2.3.4 Tiempo de cada ciclo = HC÷R
Evaporación:
E = R×/r
r (calor latente de evaporación) = 573 (kcal/kg) 43℃
574 (kcal/kg) 40℃
577 (kcal/kg) 35℃
2.3.6 Pérdida por viento:
D = R×0,1
Condiciones de trabajo a gran escala
El agua de refrigeración en circulación de la unidad de cogeneración de 135 MW se utiliza principalmente para el dispositivo condensador, y el agua suplementaria es agua subterránea y agua condensada del extremo del calentador de vapor. El propósito de utilizar agua de refrigeración en circulación es ahorrar eficazmente los recursos hídricos y reducir la contaminación térmica. Sin embargo, en el proceso de evaporación y concentración continua del agua de refrigeración circulante, los iones nocivos en el agua aumentan exponencialmente. Junto con el viento y la arena, la torre de enfriamiento queda expuesta al sol durante muchos años al aire libre y el polvo y los escombros se caen, lo que provocará incrustaciones, corrosión y crecimiento microbiano. La suciedad resultante bloqueará las tuberías de agua, provocará corrosión y perforaciones, reducirá la eficiencia del intercambio de calor y una serie de otros peligros para la calidad del agua, amenazando el funcionamiento normal del equipo. Para evitar la incrustación y la corrosión del equipo y garantizar un funcionamiento seguro y eficiente del sistema, se debe estabilizar la calidad del agua de refrigeración en circulación.
Porque el agua de refrigeración que circula en las centrales térmicas tiene las características de un gran volumen de circulación, una temperatura media de calor alta y un solo material de intercambio de calor. Esta solución se basa en las características de calidad del agua utilizadas en su planta, los parámetros del proceso en el sitio y las incrustaciones en el condensador causadas por los productos químicos utilizados en las plantas de energía térmica.
Combinando nuestra experiencia en el tratamiento del agua de refrigeración en circulación para muchas industrias eléctricas domésticas, hemos seleccionado mediante experimentos una solución de tratamiento adecuada para la calidad del agua de refrigeración en circulación de su planta.
Este plan de tratamiento está formulado en base a las características de calidad del agua y condiciones de trabajo del agua circulante de dureza media de la central eléctrica. Este plan incluye fórmulas de agentes de tratamiento químico y control microbiano para el funcionamiento normal del sistema de circulación de agua de refrigeración, métodos de dosificación de agentes, indicadores de control y normas técnicas para los efectos del tratamiento, etc.