La necesidad urgente de datos de protección de relés de transformadores de potencia (protección de respaldo)
1. Descripción general
El dispositivo de protección de respaldo de transformador digital STS369T es adecuado para transformadores de potencia con niveles de voltaje de 110 kV e inferiores. Puede completar la función de protección de respaldo del transformador y varias funciones de protección se implementan mediante software. La configuración de protección y la lógica de disparo del dispositivo de protección de respaldo del transformador digital STS369T se pueden programar en línea.
Cheng.
La configuración básica se muestra a la derecha.
2. Parámetros técnicos
2.1 Parámetros nominales
2.1.1 Tensión CC nominal: 220V o 110V (especificada en el pedido).
2.1.2 Datos nominales AC:
a) Tensión de fase 100/3 V
b) Tensión de extracción de línea 100 V o 100/3 V p>
p>
c) Corriente CA 5A o 1A (especificada en el pedido)
d) Frecuencia nominal 50Hz
2.1.3 Consumo de energía: p>
a) Cuando el circuito CC funciona normalmente, no excederá los 20W.
Durante la ejecución: no más de 30W
b) Cada fase del circuito de tensión alterna no supera los 0,5 va.
c) Cuando la corriente nominal del bucle de corriente CA sea 5A, cada fase no excederá 1VA.
Cuando la corriente nominal sea 1A, cada fase no excederá los 0,5 VA.
2.1.4 Nivel de cantidad de estado:
El nivel de cantidad de estado de entrada de la CPU y del módulo de interfaz de comunicación es de 24 V (18 V ~ 30 V), y el nivel de entrada del pulso de sincronización del GPS es de 24 V. (18 V ~ 30 V), la cantidad del estado de salida de la CPU (salida del optoacoplador) es 24 V (18 V ~ 30 V).
Configuración básica:
Protección y control
☆Protección contra sobrecorriente con bloqueo de voltaje compuesto (direccional) (un período y tres límites de tiempo)
☆ Protección contra sobrecorriente de bloqueo de voltaje compuesto (una etapa, tres límites de tiempo)
☆Protección contra sobrecorriente de secuencia cero (direccional) (una etapa, tres límites de tiempo)
☆Protección contra sobrecorriente de secuencia cero (una etapa, dos límites de tiempo)
☆Protección de secuencia cero de brecha (un período y dos límites de tiempo)
Monitoreo y medición
Monitoreo del circuito de disparo p>
CT de protección
Sincronización GPS
☆Bloqueo antiaccidentes
Gestión remota
1 Prestaciones técnicas principales p>
2 Precisión del bucle de muestreo Rango de trabajo (error del 10 %)
Voltaje: 0,4 voltios ~ 120 voltios
Corriente: 0,04 pulgadas a 20 pulgadas
2.2.2 Capacidad de contacto
Los contactos del circuito de señal tienen una capacidad de carga de corriente de 400 VA.
La capacidad de extinción de arco de los contactos del circuito de señal es de 100VA
2.2.3 Corriente de disparo y cierre
La corriente de disparo y cierre de este dispositivo adopta una corriente adaptativa método y no hay elección.
2.2.4 La precisión del valor fijo de cada componente actual:
Cuando es superior a 1 s, el error no excederá
tres. Descripción de la función de protección
3.1 Elemento de arranque El elemento de arranque de protección se utiliza para encender la fuente de alimentación del relé de salida de disparo de protección e iniciar el programa de manejo de fallas de protección. Los componentes iniciales incluyen componentes iniciales de mutación actuales y componentes iniciales por encima del límite actual. La función de cualquier elemento estelar es proteger la estrella. a) Elemento de inicio de mutación actual: Cuando cualquier mutación actual es mayor que el umbral de inicio tres veces seguidas, se inicia la protección. b) La corriente homopolar supera el límite del elemento de arranque, y su criterio de actuación es: 3i 0 >; I0qd donde: 3I0 es la corriente homopolar, tomada del TA homopolar local. I0qd es el valor fijo del componente de arranque por encima del límite de corriente de secuencia cero, y el software está configurado en 0,1 veces el valor de corriente nominal del CT local c) Los componentes de arranque por encima del límite de tensión y corriente de secuencia cero; los mismos criterios de acción son: 1) In & gt; Inqd2 )3u 0 & gt; 3U0qd donde: In es la corriente de secuencia cero de este lado, tomada de la TA de este lado; voltaje de secuencia en este lado. Inqd es el valor por encima del límite del componente de arranque de corriente de secuencia cero, y el software está configurado en 0,8 veces el valor de configuración de la corriente de secuencia cero del espacio; 3U0qd es el valor de configuración del arranque por encima del límite de tensión de secuencia cero; componente, y el software se configura en 0,8 veces el valor de configuración del voltaje de secuencia cero.
d) Arranque en estado estacionario, el criterio de acción es: cuando la cantidad de acción es mayor que el valor de configuración de protección; , comienza la protección.
2 Protección contra sobrecorriente direccional de bloqueo de voltaje compuesto (una etapa con tres límites de tiempo). Esta protección responde a una falla de cortocircuito entre fases y el circuito de CA utiliza cableado de 90° cuando el televisor está encendido; este lado está desconectado, el elemento direccional de la protección se enciende. Si después de desconectar el televisor y el voltaje vuelve a la normalidad, la protección también volverá a la normalidad; La protección incluye los siguientes componentes: 1) Componente de tensión compuesta, la tensión se toma del TV de este lado del transformador o del TV del lado opuesto, y el criterio de actuación es: min (UAB, UBC, UCA) p>
tipo 45 >; δ> ; -135 el ángulo de sensibilidad máximo es -45°, y las características de acción son las siguientes:
United Airlines
Ubc
mayúsculas
b) Si la palabra de control selecciona la dirección como inversa, el área de acción es opuesta a la dirección de avance.
c) La dirección de la fuente de alimentación de voltaje compuesto y el extremo positivo de la palabra de control TA apuntan al bus. Cuando kg-fygf (10 bits de kg 1) = 1, la dirección de la potencia de recompresión apunta al sistema (bus), el área de acción de protección es:
225 >δ> el ángulo de sensibilidad es 135° Cuando kg-fygf (bit 10 de kg 1) = 0, la dirección de los puntos de alimentación de voltaje complejos al transformador, el área de acción de protección es 45 >: δ> -45; 3) Elemento de sobrecorriente, la corriente toma TA de este lado. Los criterios de acción son: Ia & gtIfglIb & gtIfglIc & gtIfgl donde ia, IB e IC son las corrientes trifásicas; Ifgl es la configuración de sobrecorriente su lógica de acción es la siguiente:
3.3 Bloqueo de tensión compuesta; protección contra sobrecorriente (sección 1) Tres límites de tiempo) Esta protección responde a fallas de cortocircuito entre fases. Esta protección incluye los siguientes componentes: 1) Componente de voltaje compuesto El voltaje se toma del TV de este lado del transformador o. el TV en el lado opuesto el criterio de acción es: min (UAB, UBC, UCA)
Entre ellos, ia, IB e IC son corrientes trifásicas Ifgl es el ajuste de sobrecorriente; La lógica es la siguiente:
Esta protección responde a una falla a tierra monofásica, el circuito de CA utiliza cableado 0 y el voltaje y la corriente se toman de la TV y TA locales. Cuando se desconecta el televisor, el elemento direccional de protección se enciende; si el voltaje vuelve a la normalidad después de desconectar el televisor, la protección también volverá a la normalidad. Esta protección incluye los siguientes elementos:
1) Componente de sobreintensidad homopolar, el criterio de actuación es: 3i 0 >; I0gl donde: 3I0 es la corriente homopolar, tomada del TA homopolar local. .
I0gl es el valor de configuración de corriente de sobrecorriente de secuencia cero; 2) Elemento direccional de potencia de secuencia cero, el criterio de acción es: 3U0~3I0 ángulo δ (la corriente va por detrás del voltaje y el ángulo es positivo cuando 3U0 >); 5V)
-195>δ>-15
Entre ellos: 3I0 es la corriente de secuencia cero 3 i0 = ia+ sintetizada por la corriente trifásica ia, IB e IC en el software I b+ IC; 3U0 es el voltaje de secuencia cero sintetizado por los voltajes trifásicos Ua, Ub y Uc en el software, 3U0=Ua+Ub+Uc.
El ángulo de sensibilidad máximo es -105, y las características de acción son 3I0.
-105
3U0
La lógica de acción es la siguiente:
3.5 Protección de sobrecorriente de secuencia cero (un período y dos tiempos límites) Esta protección refleja una falla monofásica a tierra. Esta protección incluye los siguientes componentes: componente de sobrecorriente de secuencia cero, y el criterio de acción es: 3I0 & gtI0gl donde: 3I0 es la corriente de secuencia cero, tomada del TA de secuencia cero local.
I0gl es el valor de configuración de corriente de sobrecorriente de secuencia cero; su lógica de acción es la siguiente:
3.6 protección de secuencia cero de brecha (un período de dos períodos de tiempo)
Esta protección refleja el transformador. La tensión de separación y la corriente de secuencia cero de ruptura de separación incluyen los siguientes componentes:
1) El componente de sobretensión de secuencia cero de separación, el criterio de acción es: 3u 0 >; U0L donde: 3U0 es el voltaje de secuencia cero, que se toma del lado local de secuencia cero TV; U0L es el valor de ajuste de voltaje de la sobretensión de secuencia cero del espacio; 2) Para el componente de sobrecorriente de secuencia cero con un espacio, el criterio de acción; es: 3i0g >; Iggl donde: 3I0g es la corriente de secuencia cero del espacio, tomada de El espacio del punto neutro ta en este lado; Iggl es el valor de configuración actual de la sobrecorriente de secuencia cero del espacio es la siguiente: p>
3.7 El dispositivo de registro de datos tiene una función de registro de fallas y puede registrar todas las cantidades analógicas de entrada. Las cantidades de estado registradas son la posición del disyuntor y los comandos de disparo y cierre de la protección. Para evitar el almacenamiento innecesario de datos debido a la activación frecuente de la protección debido a perturbaciones del sistema, los datos registrados por este dispositivo solo se almacenan en la RAM FLASH después de la acción de protección (retención de apagado). De lo contrario, estos datos sólo se almacenan en la RAM (no se guardan después del apagado) y pueden ser leídos por la PC. Hay de 8 a 50 informes de ondas grabables y no menos de 1000 eventos grabables. Los datos se almacenan en una memoria RAM flash.
Además de registrar datos de perturbaciones del sistema, el dispositivo también registra eventos de operación del dispositivo, eventos de desplazamiento de entrada de estado, eventos de cambio de valor establecido y eventos de alarma del dispositivo.
4. Configuración del equipo
4.1 Lista de configuración del dispositivo
Número de serie Nombre de configuración Rango de referencia Unidad Observaciones
1 Palabra de control 0000- FFFF Ninguno
2 El valor de configuración de voltaje bajo complejo es 0,0 ~ 99,99 V
3 El valor de configuración de voltaje de secuencia negativa complejo es 0,0 ~ 99,99 V
4 Corriente de sobrecorriente compuesta La el valor de configuración es 0,0 ~ 99,99a
5 El límite de tiempo de sobrecorriente 1 compuesto es 0,0 ~ 99,99 s
6 Contraseña de tiempo limitado compuesto 1 0000~0FFF Ninguno
7 Compuesto El límite de tiempo de la sobrecorriente 2 es 0,0 ~ 99,99 s.
8 Contraseña compuesta de 2 veces 0000~0FFF Ninguna
9 El límite de tiempo de la sobrecorriente compuesta 3 es 0,0 ~ 99,99 s.
10 Contraseña triple compuesta 0000~0FFF Ninguna
11 Valor de configuración de sobrecorriente de voltaje compuesto 0,0 ~ 99,99a.
12 Límite de tiempo de sobrecorriente 1 de represión 0,0 ~ 99,99 s
13 Contraseña de tiempo limitado de represión 1 0000~0FFF Ninguno
14 Límite de tiempo de sobrecorriente 2 de represión 0,0 ~ 99,99 s
15 Presione nuevamente 2 contraseña de tiempo limitado 0000~0FFF Ninguna
16 Represión sobrecorriente 3 límite de tiempo 0.0 ~ 99.99 s
17 Presione nuevamente 3 veces Contraseña 0000 ~0FFF Ninguno
18 El valor de configuración de sobrecorriente de secuencia cero es 0,0 ~ 99,99a.
19 Límite de tiempo de sobrecorriente 1 de secuencia cero 0,0 ~ 99,99 s
20 Contraseña de límite de tiempo de secuencia cero 1 0000~0FFF Ninguno
21 Límite de tiempo de sobrecorriente 2 de secuencia cero 0,0 ~ 99,99 s
22 Contraseña de tiempo limitado de cero cuadrado 2 0000~0FFF Ninguna
23 Límite de tiempo de sobrecorriente 3 de secuencia cero 0,0 ~ 99,99 s
24 Contraseña de tiempo limitado de cero cuadrado 3 0000~0FFF Ninguna
25 El valor de configuración de sobrecorriente de secuencia cero es 0,0 ~ 99,99a
26 Límite de tiempo de sobrecorriente 1 de secuencia cero 0,0 ~ 99,99 s
27 Contraseña de límite de tiempo de secuencia cero 1 0000~0FFF Ninguna
28 Límite de tiempo de sobrecorriente 2 de secuencia cero 0,0 ~ 99,99 s
29 Contraseña de límite de tiempo de secuencia cero 2 0000~0FFF Ninguno
El valor de configuración de sobrecorriente de protección de 30 espacios es 0,0 ~ 99,99a
El voltaje de protección de 31 espacios se establece en 0,0 ~ 999,9 V.
32 protección de espacio 1 límite de tiempo 0,0 ~ 99,99 s
33 espacio 1 contraseña de tiempo limitado 0000~0FFF Ninguno
34 protección de espacio 2 límite de tiempo 0,0 ~ 99,99 s
p>
35 brecha 2 contraseña de tiempo limitado 0000~0FFF Ninguna
Definición de palabra de control:
El significado cuando se establece en 0, el significado cuando se establece en 1
15 Salida de autoprueba de PT Entrada de autoprueba de PT.
13-14 en espera
12 no juzga la sobrecorriente de represión, pero juzga la sobrecorriente de represión.
11 En espera
10 La dirección de rebelión apunta al transformador. La dirección de rebelión apunta al sistema.
09 Dirección de rebose compuesto Salida Entrada dirección de rebose compuesto.
08 La sobrecorriente compuesta no se juzga y luego se comprime.
05-07 Standby
04 Canal I0 de sobrecorriente de secuencia cero autoproducido
03 Standby
02 La dirección de secuencia cero apunta al transformador cero La dirección de la secuencia apunta al sistema.
01 Canal I0 de producción propia de sobrecorriente cuadrática
00 El elemento de dirección de secuencia cero sale de la entrada del elemento de dirección de secuencia cero.
4.2 Las instrucciones de configuración muestran que los valores anteriores son productos estándar y los productos no estándar se proporcionarán por separado.
La definición de palabras de control relacionadas con la dirección se basa en; en el sistema de puntería de polaridad TA. La definición de contraseña de disparo de protección se muestra en la siguiente tabla: Los ejemplos son los siguientes:
El nombre del disyuntor corresponde al bit de control de la contraseña de disparo correspondiente al nombre del relé de salida.
Standby 00, 05, 07
Disyuntor lado alta tensión 01 CK1 (7X3-4, 7X5-6)
Disyuntor lado media tensión 02 CK2 (7X7-8, 7X9-10)
Disyuntor lateral de baja tensión 03ck 3 (7x 11-12, 7x13-14)
Omitir segmento 06ck6 (7x15-16, 7x17- 18)
Cable puente paralelo 08 CK4 (7X1-2)
Señal de acción de protección 04
En espera 09 ~ 15 en espera
Fijo nombre del valor Valor hexadecimal 08 07 06 05 04 03 02 01 00
Protección de sobrecorriente de voltaje compuesto 1 contraseña de salida de límite de tiempo 0002 0 0 0 0 0 0 1 0
Si sobrecorriente de revoltaje protección La protección única activa el disyuntor del lado de alto voltaje y la contraseña de salida de protección única es 0002H;
Cuando una contraseña de salida protegida se establece en 0000H, el dispositivo de protección considera que la función de protección existe si se combina La contraseña de salida de la protección de sobrecorriente de voltaje 1 es 0000H, y la protección de sobrecorriente de voltaje compuesto 1 no funcionará;
El componente de voltaje compuesto de la protección de voltaje compuesto y sobrecorriente se puede cambiar a través de la palabra de control; cuando el componente de voltaje compuesto sale Cuando, la protección de sobrecorriente de dirección de voltaje compuesto se convierte en una protección de sobrecorriente de voltaje compuesto cuando existen tanto el componente de voltaje compuesto como el componente de dirección de potencia, la protección de sobrecorriente de dirección de voltaje compuesto se convierte en una protección de sobrecorriente de velocidad limitada;
Cero El elemento direccional de la protección de sobrecorriente de dirección de secuencia se puede activar y desactivar a través de la palabra de control; cuando se sale del elemento direccional, la protección de sobrecorriente de dirección de secuencia cero se convierte en la protección de sobrecorriente de secuencia cero;
p>Cuando el dispositivo de protección se utiliza para 66 KV y menos. Para protección de respaldo de nivel de voltaje, no es necesario fijar los valores fijos de los elementos 18 a 35.
5. Diagrama de terminales del backplane
1X 3X4X 6X 8X
+XM1 1
+Kilómetro 1 1
Reinicio de señal 1
Iowa
1
Ingrese el segmento I en la dirección de recompresión.
Operación por control remoto 2 acción de protección 1 2 descompresión prohíbe el disparo.
-24V 3
Señal de alarma 1 3 descompresión prohíbe el funcionamiento.
Amor
Sobrecorriente de presión compuesta de entrada
GPS+ 4 en espera 1 4 la caída de presión prohíbe el apagado.
GPS-5
Desconexión PT 1 5
Perforación manual
Ib +XM2 6
Entrada cero secuencia dirección sobrecorriente
CANH 6
Apagado manual a CANL 7
Acción de protección 2 7 disparo
' Ib '
Habilitar protección contra sobrecorriente de secuencia cero
8 Señal de alarma 2 8
A bobina cerrada HQ 9
Respaldo 2 9 Saltar a bucle cerrado HQ.
Circuito integrado
10 Desconexión PT 2 10
Para disparo bobina TQ 11
+XM3 11 -KMIc '
Protección contra sobrecorriente de espacio de entrada 12
Acción de protección 3 12 macho* * * terminal
Recompresión externa 14X 13
Señal de alarma 3 13 baja presión de apagado
I0
Habilita protección de bloqueo de represión
14 Reserva 3 14 Baja presión de disparo
15 Desconexión PT 3 15 Desconexión de bucle de control
p>
I0 '
16 16
Macho* * *Puerto de red COM (24V-) A en el terminal 17
Ir a luz verde y luego comprimir los contactos 1 17.
15X 18
18 al semáforo en rojo
2X 7X 9X
1
1
Macho * * *
Contacto de presión compuesto 2 (conexión compuerta 21
Red I0g puerto b 2
Posición de freno
Posición cerrada
10g 3 pulgadas
Salto lado alto voltaje 1 344
Macho * * * Terminal 5X No. 5
5 posición de apertura
United Airlines
Salto alta presión lado 2 66
Posición de cierre 7
Baja presión de cierre
p>Ub
La presión de disparo del 788 en el lado de media tensión de disparo es baja
1 +24V -24V
2
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Poder Alimentación Entrada (+) 9 macho * * * terminal
mayúscula
Lado media tensión 2 10 9 10 posición abierta
Anomalía alimentación 11 11 Posición cierre.
Naciones Unidas
Salto al lado de baja tensión 1 12
Entrada de alimentación (-) 12 Tierra 13 13
3U0
La posición de apertura de la puerta del lado de baja tensión 2 14 KK
14
3U0' 15
La posición dividida después del disparo 1 15 KK .
16
16 17
Cierra la posición después de saltar 2 niveles de 17 KK
18 18
Shanghai Tianzheng Tomorrow Electric Power Automation Co., Ltd. STS369T
Número de marca, cambio de número de archivo, fecha de firma
Diseño estandarizado del dispositivo de protección de respaldo del transformador STS 369T
6. Principio del diagrama de cableado
p>Esquema de diseño STS369T
Siete.
Diagrama de bloques lógicos